La potencia elctrica con la que trabajan los grupos electrgenos, es una de las fundamentales caractersticas a la hora de definir la compra. Dicha potencia se mide en (kVA). Este artculo ensea a medir la potencia de los motores, para elegir el adecuado a la hora de comprar un grupo electrgeno.

La eleccin de un motor que posea la potencia elctrica adecuada, ser capaz de optimizar el funcionamiento del grupo electrgeno y asegurarle mayor vida til.

.

Si no se tiene en cuenta la potencia elctrica, el motor, funcionar como equipo de emergencia y el generador elctrico brindar una potencia del 10%, causando fallas en el motor/carburador y disminuyendo su vida til.

Si queremos calcular los kVA reales que requerir nuestro grupo electrgeno para funcionar adecuadamente, tendremos que llevar a cabo un clculo, en donde incluiremos la potencia del motor o de los motores que intervienen en la instalacin. Para ello, debemos transformar los datos, expresados en CV o en kW, a kVA, que es la unidad de medida de los grupos electrgenos.

Un dato a tener en cuenta, es que al iniciar el arranque, se consumen muchos ms kVA que durante la marcha. Por ello es preciso, contar con un valor de arranque y con un valor de marcha.

Como se calcula la potencia

La frmula correspondiente a la potencia elctrica de un grupo electrgeno es la siguiente:

Kw

= kVA kW = CV * 0,736 Cos = 0,8

Cos

En esta frmula, debemos reemplazar los valores de la primera expresin por los reales y aadir un factor corrector (x) que es el que corresponde a la punta de arranque.

Para definir el factor (x), debemos tener en cuenta que en los motores de arranque ligero x = 3; en los motores de arranque medio x = 4; en los motores de arranque gravoso x = 5 y en los motores en funcionamiento x = 1.

Gracias a estas equivalencias, podemos concluir, que la frmula adecuada es:

CV nominales *(x) *0,736

= kVA

Cos

Para los Grupos Electrogenos con arranque estrella tringulo la energa requerida es de 1/3 de la que alcanzara en arranque directo. En estos casos, la frmula es:

1 CV nominales *(x) *0,736

= kVA

3 Cos

Para la orden de marcha, el factor corrector tiene un valor de 1, y por ello, se requiere la misma frmula utilizada para el arranque directo:

CV nominales *(x) *0,736

= kVA

Cos

A tener en cuenta

En los casos en que se realicen clculos para motores de arranque ligero, medio o gravoso, se debern utilizar los valores de arranque gravoso, ya que en algunos momentos, necesitaremos que nuestro grupo electrgeno funcione con mayor potencia.

En los casos en que el motor lo permita, ser necesario convertir, arranques directos en arranques estrella tringulo, para obtener menor potencia.

En cualquier sitio o sector, por ms remoto que sea, en donde se requiera energa elctrica, habr un grupo electrgeno, capaz de satisfacer dicha necesidad.